查看: 3287|回复: 5

同样的系列,公式是有什么问题吗

[复制链接]

1

主题

11

帖子

51

积分

注册会员

Rank: 2

积分
51
发表于 2020-5-25 11:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,31#窗型上亮玻璃6根竖向压线不计算,是什么问题,请教大神!
20H1KNPNHB})IY[}GCG4VXS.png
回复

使用道具 举报

3

主题

85

帖子

309

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
309
发表于 2020-5-25 13:14:51 | 显示全部楼层
进入通用公式,公式输入的参数与通用公式里的参数名词不一致造成的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

36

主题

527

帖子

4107

积分

收费用户

Rank: 8Rank: 8

积分
4107

收费用户

发表于 2020-5-25 13:41:39 | 显示全部楼层
软件在计算的时候  【提示区域】  出现了公式错误。就会智能提示

具体操作看  http://www.mc112.com/forum.php?mod=viewthread&tid=58

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

51

积分

注册会员

Rank: 2

积分
51
 楼主| 发表于 2020-5-25 14:45:55 | 显示全部楼层
门窗天使 发表于 2020-5-25 13:41
软件在计算的时候  【提示区域】  出现了公式错误。就会智能提示

具体操作看  http://www.mc112.com/forum ...

公式是没有问题的,其它窗型都正常。就这个窗上亮竖压线计算结果为0,横向压线正确,玻璃也正确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

51

积分

注册会员

Rank: 2

积分
51
 楼主| 发表于 2020-5-25 14:50:54 | 显示全部楼层
cc520 发表于 2020-5-25 13:14
进入通用公式,公式输入的参数与通用公式里的参数名词不一致造成的。

同一系列公式,在其它窗型上没有问题。唯独这个窗,竖向压线结果为0,横向压线正确,玻璃也正确。
1590389326(1).jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

51

积分

注册会员

Rank: 2

积分
51
 楼主| 发表于 2020-5-25 16:42:17 | 显示全部楼层
找到问题所在了,通用公式参数名词不对,框压线高度,多了个框
回复 支持 反对